您的位置:数字音视网/招标公告/详细

郑州市中原区人民检察院中心机房升级改造采购项目招标文件变更公告

2018-04-12 来源:中华人民共和国财政部地方标讯更正公告
公告信息:
采购项目名称 郑州市中原区人民检察院中心机房升级改造采购项目招标文件变更公告
品目  
采购单位 郑州市中原区人民检察院
行政区域 中原区 公告时间 2018年04月11日 19:06
首次公告日期 2018年03月23日 更正日期 2018年04月11日
联系人及联系方式:
项目联系人 冯杰 赵骏骋
项目联系电话 0371-63868876/97
采购单位 郑州市中原区人民检察院
采购单位地址 郑州市中原区陇海西路299号
采购单位联系方式 0371-67151689
代理机构名称 河南省至诚招标采购服务有限公司
代理机构地址 郑州市中州大道与黄河路交叉口西北角金成时代广场9号楼1103室
代理机构联系方式 0371-63868876/97

  6、每个模块内应配置环境信息采集单元,通过环境管理主机可实现温度、湿度、烟感、天窗状态等微环境的实时本地检测,并可通过RS485或TCP/IP通信模式远程监控,其技术指标应满足如下:

  应具备两路或以上RS485通信接口,应满足快速扩展和级联。

  应具备至少一进一出电源接口,应满足快速扩展和级联。

  采集端口应采用标准RJ45,标识明显,支持温度、湿度、磁碰、烟感各一路信号检测及12V驱动输出,并应配备相应的工作指示灯。

  应具备地址识别功能,并可支持灵活设置地址编码。

  通道内安装的温湿度传感器必须通过第三方权威计量机构检验测试合格(提供检测报告加盖厂商公章),温度允许误差值≤±2℃、湿度允许误差值≤±10%。

  温湿度传感器应与机柜同一品牌。

  7、★用于模块内环境管理主机要求通过第三方权威机构检验测试合格(提供检测报告加盖厂商公章),环境管理主机应与机柜同一品牌。

  12、★密闭冷通道模块整体支架产品抗震强度要求,应符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)的要求,抗震烈度为8、9烈度。(提供第三方权威机构检验合格报告加盖厂商公章)

  密闭冷通道钢制组件应与机柜颜色一致,无明显色差,全套颜色要求亚光砂纹黑(RAL9005)。

  1.★机柜的设计、生产应符合IEC197-2、GB/T4085、GB/T3047.2、ROHS等相关标准,产品要求通过ISO9001、ISO14001质量体系认证、CE认证,提供产品的相关认证证书(证书要求在有效期内)和第三方权威机构有效检测报告加盖厂商公章。

  机柜规格:服务器机柜:600mm宽×1200mm深×2000mm高,可用空间不少于42U。

  7、★全套颜色要求亚光砂纹黑(RAL9005)。机柜表面采用纳米陶瓷预处理,专业高硬度粉沫自动喷涂工艺,应符合国家无毒无害的喷涂标准。投标方必须提供产品表面涂层由提供第三方权威机构出具的有效检测报告加盖厂商公章。

  每台机柜的框架、门板均制6MM末端接地螺栓,出厂前采用黄绿相间地线(截面积大于4mm²)连接导通,充分达标末级接地。

  9.★机柜主体框架结构牢固,通过承重支架对楼层地面并柜连接后应可抵抗8烈度,要求符合《电信设备抗地震性能检测规范》(YD5083-2005)标准。投标方必须提供产品通过不低于抗震8烈度(含8烈度)测试合格的第三方权威机构出具的有效检测报告加盖厂商公章。

  1、★投标主机与蓄电池必须为同一品牌;

  2、外观:不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液;

  3、结构:蓄电池的正负极端子应有明显标志,标志应清晰,外形尺寸应符合厂家产品图样;

  4、重量:不低于52KG、无玻璃、无其他填充物,上偏差<5%;

  5、★投标人需提供原厂针对本项目的项目授权书原件和保修承诺函(投标人为产品生产商的除外)。

  1、★投标主机与蓄电池必须为同一品牌;

  2、★安全:正常使用情况下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂现象,电池具有托盘功能,并提供相关证明文件及证书。

  3、外观:不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液;

  4、结构:蓄电池的正负极端子应有明显标志,标志应清晰;

  5、重量:不低于52KG、无玻璃、无其他填充物,上偏差<5%;

  6、★投标人需提供原厂针对本项目的项目授权书原件和保修承诺函(投标人为产品生产商的除外);

  7、★用于模块内环境管理主机要求通过第三方权威机构检验测试合格(提供检测报告加盖厂商公章),

  12、密闭冷通道钢制组件应与机柜颜色一致,无明显色差,全套颜色采购人可以自选。

  1、机柜厂商要求通过ISO9001、ISO14001认证提供相关认证证书(证书要求在有效期内)加盖厂商公章。

  机柜规格:服务器机柜:600mm宽×1200mm深×2000mm高,可用空间不少于42U。

  7、★全套颜色采购人可以自选。机柜表面应符合国家无毒无害的喷涂标准。投标方必须提供产品表面涂层由提供第三方权威机构出具的有效检测报告加盖厂商公章。

  每台机柜的框架、门板均制≥6MM末端接地螺栓,出厂前采用黄绿相间地线(截面积大于4mm²)连接导通,充分达标末级接地。

  9.删除要求。

  1、★安全:正常使用情况下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂现象,

  2、外观:不得有污迹、不得有变形、不得有裂纹、不得有漏液;

  3、结构:蓄电池的正负极端子应有明显标志,标志应清晰;

  4、重量:不低于52KG、无玻璃、无其他填充物,上偏差<5%;

  5、★投标人需提供原厂针对本项目的项目授权书原件和保修承诺函(投标人为产品生产商的除外);

  6.规格:≥12V200AH

主站蜘蛛池模板: 成年人在线视频网站 | 国产精品亚洲综合 | 黄色美女网站免费看 | 成年视频xxxxx在线观看 | 日韩高清网站 | 毛片免费高清免费 | 日本高清一级做a爱过程免费视频 | 精品一区二区三区18 | 日本高清在线播放免费视频 | 久久久噜久噜久久gif动图 | 国产一区二区不卡 | 成年人在线视频网站 | 不卡一区在线观看 | 成人欧美网站免费 | 欧美乱插| 成人激情视频在线观看 | 成人在线视频观看 | 99久久精品国产高清一区二区 | 91蜜桃传媒一二三区 | 黄页网址大全免费观看19 | www.久久精品视频 | 黄色网在线免费观看 | 国产亚洲精品va在线 | 极品女神白富美露脸啪啪 | www午夜视频 | 黄色www| 狠狠干在线视频 | 成人国产一区二区 | 久草在线看 | chinese国产一区二区 | 黄色毛片免费观看 | www.爱爱 | 欧美日韩色视频在线观看 | 青青黄色| 欧美乱插 | 国产精品久久久久秋霞影视 | 国内精品免费久久影院 | 成 人网站免费 | 国产免费高清在线精品一区 | 国产成人精品aaaa视频一区 | 国产一在线精品一区在线观看 |