现针对江苏省常州技师学院新北校区建筑智能化工程2012年5月22日答疑会议时供应商所提问题进行澄清补充,公告如下:
1、在投标时需要提供相关投标人资格证明材料的原件,以供评委审查。
2、招标文件,第六部分第5条,第(7)投标人近三年业绩按招标公告作修改为: 提供2008年10月1日以来中标并完成的1500万元或以上规模的公共建筑智能化系统工程成功案例材料一套(案例的时间金额以中标通知书为准),包含中标通知(具有政府法定招标机构或者监管部门盖章,并提供项目中标公告网址核对),项目合同(必须含清单)和竣工验收材料(必须至少具备建设单位、监理单位、施工单位盖章签字,项目部章无效)。
3、招标文件,第二十三部分,第5条作如下修改:
“5、在推荐品牌外所投产品如有不满足清单中规定的主要技术参数的,其投标将作废标处理。”
4、招标文件附件三,第5部分,第(2)条作如下修改:
“(1)材料选择
本招标文件涉及的设备材料及零星材料,各投标人须根据设计施工图的要求及工程量清单进行选材并报价,严禁选择不合设计要求的低档设备材料进行投标报价及组织施工实施。清单中推荐品牌顺序不分先后。投标人可在工程量清单的推荐品牌型号中选择品牌型号,也可另行选择品牌进行投标,所投品牌均须提供产品技术资料(如产品彩页等)由专家判定技术参数是否符合要求。但投标人选择的产品必须为同一品牌系列且技术参数不得低于工程量清单中的最低技术参数要求,有偏差可在偏离表中列出,所选品牌生产厂商的注册资金不得低于各子系统主要设备生产厂商注册资金要求,并质量公认不低于所推荐品牌,但不得采用进口产品投标;若设备技术参数和功能及其它实质性响应高于投标技术要求的,在投标文件的技术参数偏离表中应说明正偏离值。”
5、招标文件附件三,第4.2.4部分,“光缆产品须获得中国国家权威机构出具的满足ISO/IEC11801:2002Ed2.0或TIA/EIA568-B.3最新国际标准关于光纤系统的合格认证,”修改为“光缆产品须获得中国国家权威机构出具的满足ISO/IEC11801:2002Ed2.0或TIA/EIA568-B.3或YD/T1019标准关于光纤系统的合格认证,”。
6、工程量清单中综合布线系统的“Cat6类信息???568A/B”的最低技术参数中,删除“免打线工具,”。
7、招标清单中综合布线系统的“Cat6类非屏蔽4对双绞线,305米/箱” 的最低技术参数中,删除“UL认证、ETL四连接点测试认证”。
8、工程量清单中综合布线系统的的“24口Cat6类非屏蔽配线架(不含??椋?rdquo; 的最低技术参数中,“每个端口带推拉式的防尘盖”修改为“每个端口带防尘盖”。
9、工程量清单中视频监控系统的“高解析度彩转黑枪机” 的最低技术参数中,修改为“使用环境-10℃-50℃,湿度≤95%”。
10、工程量清单中视频监控系统的“网络高清球机“推荐“金三立ST-NT8209H-LF(1080P) ”已与厂家核实,此型号产品存在。
11、工程量清单中机房不间断电源工程的“UPS主机10KVA” 的最低技术参数中,修改为:“输入功率因数>0.98”。
12、Cat6类信息???,Cat6类非屏蔽4对双绞线要求在投标文件中提供该产品通过信产部认证或检测报告复印件,光缆产品要求在投标文件中提供满足ISO/IEC11801:2002Ed2.0或TIA/EIA568-B.3或YD/T1019标准关于光纤系统的合格认证材料复印件
常州市政府采购中心
江苏省常州市技师学院
2012年5月23日