受 沈阳市无线电管理委员会办公室 (以下简称“采购单位”)的委托,沈阳市政府采购中心就“ 监测分站机房建设 ”项目以询价采购方式组织采购。欢迎合格的供应商(以下简称“投标人”),参加本次政府采购活动。现将有关事项公告如下:
一、采购项目基本情况
1. 采购项目名称:监测分站机房建设
2. 采购项目编号:2010-1101(3)/CG(P)20101149
3. 采购项目内容:监测分站机房建设
技术参数 |
一、机房部分 1、机房总体建设要求 1.1 机房空间:机房宽度不小于3米,长度不小于4米,内部净高2700mm。机房温度应在5℃-35℃范围(可用空调调节),机房应具有高强度、保温、防水、防雨、防潮、防鼠、防虫、防尘、阻燃、抗风、抗震、防盗、防锈性能。其中抗震设防烈度按七度,风荷载按0.65 kN/m2。 1.2机房内外要满足走线架、配电箱、馈线窗、接地排、空调、电池等设备的安装要求。 1.3 机柜的前后左右若靠近门、窗或馈线进线孔等到易淋水的地方时,应考虑相应加大空间距离,并作好门、窗、进线孔的防水处理。 1.4为防止因感应电损坏机房内设备,避免设备受到无线电电子辐射,机房地面需要铺设防静电地板。防静电地板一定要有可靠接地。在机房前期静电地板装修时,根据机柜的外型尺寸和馈线的长度及相差的要求确定机柜安装位置,然后在机柜对应位置的静电地板上开一个250×100mm的长方形孔,以便馈线的走线。 1.5机房应有良好的接地系统,建议请气象部门专业防雷机构设计、施工。要求在机房四周墙上(至少在安装机柜的后面一面墙上)静电地板上面距地面20-30mm高度安装一条宽40mm×厚4mm的接地铜带作为等电位接地母线(为美观也可以安装在静电地板下面)。等电位接地母线应与机房四周立柱或楼层栋梁的主盘对称焊接在一起。机房内金属门窗、金属管道、线槽、静电地板等到物体应可靠连接到环形等电位接地母线的铜螺栓上。接地电阻应小于4欧姆。现场施工时,所有馈线防雷器、网络防雷器、电源防雷器、系统机柜、电池箱等到应可靠连接到等电位接地母线上。 1.6机房内电源系统需要配置专用配电箱、并应安装电源防雷器和过流保护器等装置。配电箱要符合电工行业标准。单相电必须要求有"一火、一零、一地"三线。整个机房供电系统容量应不小于8KW,包含空调容量,空调安装位置需要有单独的市电供电插座,不能用UPS电源。 1.7在机房装修时,应在机柜位置后面墙壁离地200mm高的位置(或静电地板上)安装一个标准的三位插座(必须有接地线),作为系统的市电检测用。在安装UPS电池箱的位置附近的墙壁上安装一个16A的三脚插座(必须有接地线),作为UPS电源的市电输入。 1.8馈线及其它线缆进入机房要开设进线孔。进线孔应在机房装修期间,在机房墙壁适当的位置开放。根据馈线的敷设方式和现场实际情况:进线孔可以开在高于机柜高度30mm的墙上面,则进线孔下方5-10cm处做一个走线架,安装在机柜正上方,贯穿到对面墙上。馈线用专用的馈线卡具或扎带整齐的固定在走线架上。 1.9 进线口要求用专用穿线板(移动、联通机房用)嵌在墙上。进线口外要求提供接地点。 2、密封 2.1 机房密封严密,防盗门和馈线孔洞应进行保温防水密封处理。(馈线窗由密封板和密封件组成) 2.2门框四周与墙板形成整体连接,内侧门框均采用环形隔音密封条,起自吸隔音作用,防雨水的功效,防盗门锁眼带护锁器,门锁防锈性能良好。 2.3 机房具有专用的电源引入孔洞,不得与馈线入户孔洞混用。 2.4 配合电源引入、空调安装等的进线孔应密封良好、外观漂亮,防鼠、防虫。 2.5 馈线引入口采用国家通信标准馈线窗并做好保温处理。采用2大孔,每大孔中有3小孔,孔径应可变,能适应7/8馈线、1/2馈线、光缆等线缆规格。 2.6 机房馈线窗在开孔时需保证能安装馈线窗并易于封堵。开孔时板材必须做二次密封,防止芯材老化。 2.7四周顶板均外抛墙板100㎜,外墙上端阴角均采用彩钢板角条或铝角与顶板墙板之间经拉铆钉连接,内墙采用内挂钩墙板,四个墙角板采用一次成形,挂钩锁紧后用防水胶进行密封处理,防水胶应适用于-45℃~55℃使用范围,严禁使用普通玻璃胶。 2.8 机房顶板外面做防水倾斜坡。 2.9顶板与顶板之间的采用搭接方式,夹胶后用铆钉连接。 3、配置要求 3.1防盗门打开后宽度方向内径≥0.9米,净高≥1.9米,防盗门应抗老化、耐腐蚀,锁孔防雨,门的整体密封、隔热、防水良好。防盗门采用国家验收合格的产品并做内保温。 3.2 室内走线架采用扁钢或铝合金材料,表面需经过抗氧化喷塑或镀锌烤漆等处理,底部距地板高度2300mm,室内走线架宽度400mm,承受荷载能力≥0.5N/m,当有150㎏承载时,走线架、墙体应无明显变形。固定点间距≤1500mm,走线架能够通过吊挂向机房顶固定。也可对地支撑,具体位置可调。 3.3 配置的灯具为2个40W日光灯,安装在机房顶部;机房内门口一侧距离地面200mm相应位置安装两组五孔测试电源插座。机房内照明和插座的布线要有护槽。安装的开关、插座、照明灯具等要采用正规厂家生产的、且符合国家和相关行业标准的产品。 4、机房载荷 4.1机房内应满足走线架、壁挂设备(单体重量50KG)的安装要求;机房外壁应满足牢固安装空调室外机(110KG)、室外走线梯等设备不变形且保证空调室外机的垂直度要求。安装配电箱、挂墙主设备、接地排等需要往墙上固定时,要保证安装牢固、墙体平整。 4.2机房为六面体,确保地面受力均匀,设备安装后保证地面不变形。机房底强度满足6kN/m2,电池组地面下局部加强。仓的底部钢构要与基础预埋件及接地扁铁焊接;机房上的铁塔过桥挂件要标明安装位置并留有过桥安装孔。 4.3 机房地面要求平整,无缝隙,满足设备安装强度。 5、防雷 机房的墙体、屋面、钢结构、走线架等均连接在一起,并与地网连通,形成联合接地方式。机房应满足国家通信行业标准YD 5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定》要求。 6、结构 6.1 机房要求为钢结构,底座、各边墙体及顶棚均要求咬口连接。所有外露钢构件及金属零部件的表面均采用热镀锌工艺防腐处理。 6.2 机房内外考虑移动通信工艺要求,做好必要的连接骨架,以满足走线架、配电箱、馈线窗、接地排、空调等设备的安装要求。 6.3 机房内四角墙板直角转弯一次成型。 7、墙体材料 7.1 机房体采用彩钢板,内外均为0.6mm或以上厚度彩钢板,内部在有挂墙设备的位置应增设加强衬板。 7.2 彩钢板之间全部充填聚氨酯保温、自熄式阻燃材料,厚度80-100mm,容重40kg/m3,在使用过程中,无化学变化。应提供保温板的容重、厚度、阻燃材料性能及保温性能的检测报告。 7.3 机房内外基板要求喷塑处理,抗老化、耐腐蚀,无脱落起层现象。 8、 标识 8.1 门上统一喷涂蓝色"破坏通信设施违法"警示标识。 9、工作环境及使用寿命 9.1 机房可在 -45℃~55℃温度范围使用。 9.2 机房使用寿命不低于15年。 10、机房拆迁 10.1 考虑到监测机房搬迁的需要,机房在使用期限内应能满足 安装-拆运-再安装的需要。 10.2 拆卸监测机房时,原有的主要构件大部分应能重新利用,个别零部件可进行替换或翻新。 11、其他要求 11.1安装前中标方应提供详细的机房设计图纸、构件明细表和安装排列图(或编号图),经招标方确认后方可开始施工。 11.2施工前,中标方应按照构件明细表和安装排列图(或编号图)核对进场的构件,查验质量证明书和设计更改文件,确保构件品质符合招标方要求。 11.3 施工时中标方必须确保构件和结构的稳定性,不致于因施工降低构件的品质或至永久性变形。 11、 机房材料及具体施工方式 11.1本机房以钢(铝)预制件、专用防盗门、彩色金属聚氨酯绝热墙板、屋顶板和全钢防静电地板等组装而成,机房整体结构紧凑、结实、耐用、美观,并且具有非常良好的隔热、保温及防盗、防水、防潮、防鼠、防锈等性能。 板材应采用冷库板型聚氨酯保温板,保温板之间有预置在保温板内的偏心金属挂锁钩将板板之间锁连。机房的四个墙角是整体角,安装现场无需任何加工及封堵,从根本保证机房的整体气密性及安全性。机房保温板之间均用防水密封胶密封故。 机房应由整体钢柱加固框架托承而组成,使机房整体更加坚固,机房所用材料全部抗老化、耐腐蚀、无毒、无蛀、无锈,使用年限在30年以上。 11.2 地面 在聚氨酯保温夹芯板上安装全钢防静电支架及铺装全钢防静电地板。 二、天线升降平台部分 1.天线升降平台安装在电梯房楼顶,安装施工不准破坏楼顶防水结构,天线升降平台应采用高强度锰钢结构,稳定性要好,载重大于或等于300公斤,结构坚固,升降平稳,高空状态安全,防风设计按10级风力设防,防锈蚀,保证寿命期内零部件无脱落,采用220伏市电作为动力电源,在机房内控制平台升降,并方便招标方安装远程控制接口。 2.升降平台的技术指标 起升重量:≧300kg 台面尺寸:1.5m×0.75m 提升高度:6m 闭合高度:1.7m 工作高度:7.7m 外形尺寸:1.7m×0.9m×1m 总重:760kg±50kg 使用电压:220V 3.为了保证测向天线60角外设没有遮挡物安装要求,液压升降平台顶部需要安装一个直径110mm,高度80mm的镀锌钢管,厚度8mm左右,根据安装结构的稳定性和可靠性,下部可通过法兰盘与平台进行连接或直接将钢管焊接在平台上,具体连接方式可根据实际情况确定,与钢管连接的平台中部需要开一个直径为100mm的孔,同上部法兰盘相一致,以便线缆通过。上部按TCI735固定站天线安装法兰盘结构尺寸要求加工制作法兰盘,并同镀锌钢管进行良好焊接。 升降平台设计参考: TCI643天线主要技术参数 重量:42公斤 尺寸:直径:130cm,高度:70cm 抗风:130km/h(无冰) 操作温度:-20。--+50。C 三、系统防雷接地要求 1. 升降平台应有良好的接地系统,接地电阻应小于4欧姆。为了保证在任何情况下放电的连续性,升降平台、安装天线的法兰盘和地必须有连续的接地。在升降平台顶部安装测各天线位置到升降平台底部主接地位置连接一条宽20mm2电缆以保证放电的连续性。并在距安装天线法兰盘的附近地方提供一个接地点,便于天线避雷接地安装。 2. 机房内,在市供电配电箱内安装一套电源防雷器作为电源最后一线防雷,主馈线与进设备的跳线之间安装馈线防雷器,天线控制线安装控制线防雷器。 3. 信号线与电源线应分开敷设,两线之间的间距至少10cm。 |
交货时间:签订合同后60天内完成供货并安装完毕
交货地点:沈阳市行政区域内采购单位指定地点
二、合格投标人的资格条件
1. 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。
2. 国内工商登记注册并已按规定时间通过年检,具有本次采购项目的生产或经营范围,有能力提供本次采购项目及所要求的服务。
三、政府采购供应商库入库须知
参与沈阳市市本级政府采购项目竞标的投标人未进入沈阳市政府采购中心政府采购供应商库的,请详阅沈阳市政府采购中心网站公布的“政府采购供应商入库须知”,及时办理入库登记手续。
四、采购文件的免费下载
投标人请于即日起至沈阳市政府采购中心网站免费下载本项目采购文件。
五、投标保证金、履约保证金和成交服务费
本项目不收取投标保证金、履约保证金和成交服务费。
六、投标截止(开标)时间、接收投标文件时间与地点
1. 本项目投标截止时间:北京时间2011年1月20日9:00时整,投标截止时间即为开标时间。
2. 本项目接收投标文件时间:北京时间2011年1月20日8:30~9:00时,投标人请在此时间之内将密封好的投标文件递送至沈阳市政府采购中心服务大厅招标处,在此时间之后送达的投标文件恕不接受。