合肥市二院新区一期项目智能化工程采购项目(项目编号:2010CGAZ0753)招标文件,针对部分供应商提出的疑问,经采购单位确认,现答疑如下:
1、 请问若在开标时不能提供厂家授权文件,是否可以先由投标人提供承诺函,在中标后再提供厂家授权文件?
答:开标时必须提供厂家授权文件。
2、 在“答疑公告2”中的第38问:“答:计算机中心机房及容灾备份机房配置三进三出60KVA UPS,延时2小时。负一层通迅机房配置三进单出 20KVA UPS,延时2小时;消防控制室配置三进单出 20KVA UPS,延时4小时。工程量清单数量相应调整。”,请明确计算机中心机房、容灾备份机房、负一层通迅机房和消防控制室的UPS数量各为多少台?
答:见工程量清单。
3、 答疑文件中第41条,“工程量清单中规定的六类线线型十字骨架结构不作为硬性指标,线缆防火级别改为CM级。”是否表示六类线缆选用达到或超过CM阻燃级别的即可,可不采用低烟无卤外皮。
答:采用低烟无卤LSZH电缆外皮。
4、 问:请招标人确认招标工程量清单中安防系统要求的“031202010002多媒体软件”参数要求,请明确是矩阵软件还是硬盘录像机软件?
答:见招标文件要求。
5、 问:请招标人确认招标工程量清单中安防系统要求的“030204019001开关电源”参数要求,请明确是随哪个设备型号?
答:请根据实际需求配置规格,必须满足设备供电需求。
6、 楼宇自控系统工程量清单中数字控制器写明了具体的输入输出点位,推荐品牌中只有唯一品牌——霍尼韦尔CP满足,根据2010年9月27日答疑文件要求,投标人不得随意调整工程量清单,而结合其他品牌设备参数,在满足并高于技术要求的情况下,势必需要清单数量的调整,请问以哪个为准?可否根据推荐品牌具体设备特点结合BA点表自行进行设计?
答:执行招标文件第三章“项目需求”第(2)条。不得以任何理由自行设计更改工程量清单。
7、 楼宇自控系统中冷冻、冷却水系统、空调系统的安装及调试,是否仅指该两系统所涉及设备的安装及调试,不需要提供传感器、阀门及其执行器等设备,请明确。若需提供设备请明确阀门管径等参数。
答:“冷冻、冷却水系统控制与调试”需包括现场传感器设备(不包含阀门),按点表配置设备;“空调系统控制与调试”需包括现场传感器设备(不包含阀门),按点表配置设备。
8、其他内容保持不变。
注:此答疑公告视同招标文件的组成部分,与招标文件具有同等法律效力。请投标人及时下载。