在绵政采竞(2010)53号机房装修及综合布线中,四川绵阳银监分局机房装修及综合布线工程原《竞争性谈判文件》和招标图纸清单中,有部分技术指标不一致个别地方描述不清晰,现作补充说明:
1、抗静电地板高度为300mm。
2、原招标清单中机房内部电缆为VVR线缆,不阻燃。按电子信息机房设计施工规范要求选用。
3、原机房配电布线技术要求每个机柜配置两套电源分配单元(PDU),而招标清单中没有明确。现要求施工单位设计一套对机房配电柜,保证机房UPS和市电的供应。
4、原机房配电布线技术明确2台UPS各配1只125A/3P输出开关,而招标清单中只有1只。现由施工单位在机房配电柜上根据自己设计情况进行。
5、原机房配电布线技术要求配1路32A/3P精密空调控制开关,而招标清单中却是2只32A/3P精密空调控制开关,精密空调网络监控卡也为2张,一台空调应该只需1张。现由施工单位在机房配电柜上根据自己设计情况进行。精密空调相关设备均采用分局现有设备。
6、机房监控技术要求中要求1个视频摄像头,而清单中有2个。机房监控设施均采用分局现有设备。
7、原招标清单中要求温湿度传感器安装于机柜后门,而电子信息机房温湿度传感器一般安装于吊顶上,安装于机柜后门妨碍开关机柜。温湿度传感器采用分局现有设备,安装位置根据实际情况确定。
8、消防系统招标清单中明确使用分局现有设备。
9、防雷接地系统需包括室外接地极埋设工程。防雷系统和接地系统由施工单位设计。
10、原综合布线设计说明中明确三层楼共1304个信息点(内网、外网、语音、预留各326个点),现更改为300个信息点。配线架、双绞线、网络模块、面板、桥架、管材等相关设备清单根据实际情况设计配置。
11、本次综合布线不涉及光纤。
12、本次招标是需要根据实际情况进行小部分二次规划设计。