本文件为2010-03-1047《长春市财政局系统集成采购项目公开招标文件》的修改及补充,投标供应商应以修改及补充后的招标文件作为最终依据。
1、投标人资质要求
投标人注册资金5000万(含)以上更改为投标人注册资金2000万(含)以上。
2、资金垫付要求
本次工程要求投标人需要有较强的资金垫付实力,因此要求投标时出具全额的资金垫付承诺函(加盖公章或财务章),保证工程建设期间不会因资金问题而影响实施进度。
3、墙壁、顶棚、地面部分要求:
(1)地面部分抗静电地板:必须使用厚度为35mm全钢F边抗静电地板。
(2)墙壁部分使用彩钢板:
A、要求严格按照机房装饰标准施工,并在施工中采用压制成型的板面安装;
B、要求防火性能在发生火灾后保持在一个小时以上彩钢板不变形;
C、彩钢板厚度大于5mm;
D、彩钢板表面为烤漆,内衬有阻燃材质;
E、彩钢板墙体连接采用T型盖板,铝合金型材。
4、新风系统
(1)新风过滤装置。最少应有两级空气过滤器,第二级过滤器应为亚高效空气过滤器,才有可能保证机房的洁净度达到所需的要求。
(2)新风温、湿度预处理装置。用舒适性空调机对新风进行预处理,夏季降温、降湿,热泵式空调机冬季还可用于加热;在较寒冷的地区,冬季热泵式空调机不能制热运行或制热量不够时,需另加新风加热器以防新风送入机房后结露。
(3)新风装置分为落地式和吊顶内暗装式两种。
A、吊顶内暗装式体积和重量均较小,不占用面积;但维修不方便,并且因体积有限,过滤器面积较少,很易堵塞,堵塞后更换过滤器需在吊顶内进行。
B、落地式可建一个新风小室,维修工作均在小室内进行;并可加大过滤器的面积,增加过滤器的容尘量、延长过滤器使用时间、减少维修工作量;另外由于过滤器面积大,空气通过过滤器的阻力减小、可降低风机的压头和噪声。
在本次招标中要求采用落地式(柜式)。
(4)严格按照规范对计算机房新风量的设定,计算机房新风量应按以下三条中的最大值计算:
A、机房总送风量的5%;
B、每人≥40m3/h;
C、维持机房正压所需的新风量(主机房对走廊或其它房间之间的正压≥4.9Pa、对室外的正压≥9.8Pa)。
5、多媒体培训室
(1)培训教室内的桌椅为豪华实木桌椅,学员桌、讲台桌上面含有防滑皮垫及桌插孔。学员席位为18套(3*6),具体尺寸须根据现场踏查情况进行设计。但每人位的桌面尺寸不得小于90cm,桌面厚度不得小于4cm。每人位与每人位之间可独立连接也可形成一体,但整个一行桌面要求平整连接、无缝。桌面下面含有能存放笔记本电脑的暗箱、存放个人包具的暗箱。
(2)桌插要求:在培训教室的培训桌及讲台上安装桌插。培训桌插包含1个电源和1个网络接口。讲桌内包含2电源、2个网络、1套投影音视频及2个大屏幕接口。
(3)桌椅要求:
A、座椅要求点荷载大于250kg;
B、座椅可以通过控制手柄自由调整座椅角度;
C、控制台和桌椅要求符合人体工程学相关标准或要求;
6、服务器机柜
取消原招标文件中须投标方提供安装机柜集中配电单元的专利证书的要求。其它参数要求不变。
7、智能PDU电源器
取消原招标文件中输出插孔至少12路的设计要求,更改为8路。
8、机房及信息中心办公区布线系统
对原招标文件中《布线产品要求通过国家信息信息产业部检测的质量认证证书和厂家授权书》的重新要求如下:
要求投标方提供选择产品的6类布线系统通过国家信产部检测的检测报告和厂家授权证书及质量保证证书。
9、监控台要求
去掉招标文件中的3人位操作台。改换成U型实木控制台。具体要求如下:
(1)控制台要进行标准化设计,同时还必须易于进行更新和结构变形而不需对结构和外部构造进行大规模的改变。制造应完全符合相关行业标准。
(2)投标方应负责整体布局设计、控制台设计及安装,提供控制台上足够的强电、信息接口及各类设备安装位置,负责本项目内计算机及相关设备的安装,并配合其他系统的安装调试工作。
(3)控制台在提供最大的自由度及实用性的同时必须遵循人体工学设计规则、符合安全规范。控制台必须可以自由地根据个人喜好对显示器的位置进行调整,并且适应各种尺寸的主机、工作站。控制台的架构必须保持水平以便与房间地板之间保持平行。
(4)监控室控制台必须能够和不同的计算机、通讯器材、显示器和操作仪互相兼容。还必须有高效的线路管理系统。控制台的设计一方面必须满足工作站环境中的功能性、人体工程学和美学的要求,同时还应符合目视距离、角度、和膝位空间等相关人体工程学和人性因素设计的要求。
(5)控制台及座椅配置必须依照指挥中心的实际面积、尺寸以及空间布局的合理性进行设计,并且应考虑到与监控室环境的协调性和监控生产功能需求。
(6)线缆管理系统应做到短捷、隐蔽、可靠结构与覆盖层不论控制台的高度多少都必须与设备全面接触;必须能全面接触到控制台的后面的部分,以减小系统维护对操作员正在进行的工作的影响;在工艺上密封的控制台下部必须保持静止;
(7)控制台的具体要求:
A、U型控制台须全部实木制作,表面为漆面,要求漆面经过12次以上喷置,桌面厚度大于80mm,具备暗示机箱,方便维修。桌面要求安装不锈钢信息桌插,并有各种接口,包括网络接口和电源、电话、USB等接口。桌插要求长度为350mm,宽为100mm,须为液压式,带有按钮触摸开关。
B、需配备18台升降器。要求带有手拉手功能,可独立、跳跃式或集体升降17寸液晶显示器,提供的控制台座席系统应能够满足监控室的内部通讯需求,实现可控权限的点对点,点对多点的通讯。
C、控制台设计对所有监控人员观看大屏幕无障碍,并可以提供无障碍交流空间。
D、控制台要求8人位,每人位按要求为1米规格,正面为4人位,侧面为2人位。
(8)控制台座椅要求:
A、座椅要求点荷载大于250kg;
B、座椅可以通过控制手柄自由调整座椅角度;
C、控制台和桌椅要求符合人体工程学相关标准或要求;
D、U型控制台要求提供类似工程图样图片。
10、工程量清单
(1)一些子系统设计当中有预留部分,因此招标需求与工程量清单有出入的须以工程量清单为准;
(2)工程量清单中第一部分的装饰装修系统仅为本次工程提供数据参考,具体使用量须以实际施工需求为准。
(3)另外,工程量清单中监控屏幕墙部分的46英寸LFD液晶显示器数量由9台更改为12台。
长春市政府采购中心
2010年4月13日