答疑文件内容:
1、招标文件第三章第二条要求,本工程竣工验收时其整体消防系统必须通过北京市消
防局的验收。由此引出,工程要做消防验收就要先进行消防建审,现在可以网上备案,但如果被抽中,需补送建审相应的一切材料,建审时间为20个工作日。这与招标文件中要求8月13日开标,20日施工显然来不及。如果不建审就开工,一是违反先建审办开工证再施工的规定;二是没有经过建审图纸上的疏漏无法显现,对施工有潜在影响。请明确是否做消防验收。
答:本工程竣工验收时其整体消防系统必须通过北京市消防局的验收。所有费用(中标价格不会再做调整)包含在投标总价中,具体开工日期由中标单位与招标人协商。
2、工程如果建审,图纸是学校委托设计单位盖章,还是由施工单位负责。
答:由施工单位负责,图纸需要得到招标人确认。
3、是否能提供6、7号公寓楼到消防控制中心的弱电井路由图。
答:现场踏勘解决
4、能否提供6、7号公寓楼配电室或电源箱的位置,涉及消防电源从何引。
答:现场踏勘解决
5、招标文件中要求学生6、7公寓与学校消防中央控制室实现联网,是否指三台报警主机之间联网,请明示。
答:不是三台报警主机之间联网,是6、7公寓与现有中央控制室实现广播、报警及疏散门的联网。达到分控室与中央控制室同时控制。
6、请提供学校消防中央控制室主机详细情况,如品牌、型号、是否联网等。
答:中央控制室为“利达”品牌,具体型号现场踏勘解决。全校除6、7公寓都已联网。
7、请明确电磁疏散门的数量及位置。
答:6公寓5个、7公寓7个电磁疏散门,具体位置现场踏勘解决。
8、请明确防火分区如何划分。
答:依照国家相关消防法规要求划分。
9、请明示原消火栓系统中的消火栓按钮的品牌。
答:现场踏勘解决。
10、请明示本次报价是否包含室外地下光缆敷设工程,如是否包含挖填土、埋管等。
答:包含。
11、请明确中控室的位置。
答:具体位置现场踏勘解决。
12、六、七公寓房间内是否需要安装探测器。
答:依照国家相关消防法规要求执行。
13、请确定外线路由长度。
答:具体位置现场踏勘解决。
14、中控室双路供电如何解决。
答:学校是双路供电,各楼宇间到变电所只有单路供电解决不了双路供电。
15、强切配电箱改造是否包含在报价中。
答:是
北方工业大学“消防报警联网二期工程”,投标截止时间原定于2009年8月13日上午9:30时,由于2009年8月10日发出答疑文件(具体内容见答疑文件)。现将投标截止时间推迟至2009年8月26日上午9:30时,投标地点不变。
注意:投标人收到此更正公告后, 请务必按回执格式以传真形式回复确认。